[technique] [Incident] coupure electrique sur les machines hébergées à TLS00

Matthieu Herrb matthieu at herrb.eu
Mar 17 Déc 18:59:17 CET 2019


Bonjour,

Ce matin, un de nos onduleurs en salle associative Tetaneutral.net à
TLS00 a lâché (a nouveau) , entrainant avec lui les 3 baies hébergeant
les machines des adhérent·e·s.

je suis intervenu ce soir remettre le courant
redémarrer les machines. 

A priori une machine n'a pas redémarrer, il semblerait que son
alimentation n'ai pas aimé la coupure.

Nous avons prévu de revoir complètement l'alimentation secourue de
cette salle en profitant si possible de l'intervention prévue en
janvier sur l'alimentation de la salle.

On vous tiendra au courant (c'est le cas de le dire),

Cordialement,
-- 
Matthieu Herrb