[technique] [Incident] coupure electrique sur les machines hébergées à TLS00
Thomas Pedoussaut
thomas at pedoussaut.com
Mar 17 Déc 19:57:33 CET 2019
Merci Mathieu pour ton intervention.
Mon NUC a redémarré seul (ou avec ton invervention) à 17h56.
Une bonne nouvelle n'arrivant pas seule, je viens de passer haut la main
mon habilitation electrique B0/H0/BS, donc présent pour filer un coup de
main en Janvier.
On 17/12/2019 18:59, Matthieu Herrb via technique wrote:
> Bonjour,
>
> Ce matin, un de nos onduleurs en salle associative Tetaneutral.net à
> TLS00 a lâché (a nouveau) , entrainant avec lui les 3 baies hébergeant
> les machines des adhérent·e·s.
>
> je suis intervenu ce soir remettre le courant
> redémarrer les machines.
>
> A priori une machine n'a pas redémarrer, il semblerait que son
> alimentation n'ai pas aimé la coupure.
>
> Nous avons prévu de revoir complètement l'alimentation secourue de
> cette salle en profitant si possible de l'intervention prévue en
> janvier sur l'alimentation de la salle.
>
> On vous tiendra au courant (c'est le cas de le dire),
>
> Cordialement,
>
Plus d'informations sur la liste de diffusion technique