[technique] [Incident] coupure electrique sur les machines hébergées à TLS00
Laurent GUERBY
laurent at guerby.net
Ven 6 Déc 12:13:12 CET 2019
On Fri, 2019-12-06 at 09:55 +0100, Hugues Brunel via technique wrote:
> Hello Matthieu,
>
> Je ne vois pas de micro-coupure elec sur les logs de nos
> onduleurs...??
> Je peux y passer rapidement en début d'apres-midi si il y a des
> disjoncteurs à remonter.
>
> ++
> Ughy.
Salut,
Mehdi est passé redemarrer, et Matthieu passera laundi
a son retour sur Toulouse pour les machines encore en carafe.
Sincèrement,
Laurent (a Dijon aux JRES a coté de Matthieu)
>
> > Le 6 déc. 2019 à 09:33, Matthieu Herrb via technique <technique at lis
> > ts.tetaneutral.net> a écrit :
> >
> > Bonjour,
> >
> > suite à une micro-coupure electrique hier soir vers 23h dans la
> > salle
> > associative de Tetaneutral.net un disjonteur a sauté, entrainant
> > avec
> > lui les 3 baies hébergeant les machines des adhérent·e·s.
> >
> > On va intervenir dès que possible pour remettre le courant et
> > redémarrer les machines, mais il est possible que ça ne soit pas
> > avant
> > lundi matin par manque de disponibilité des bénévoles qui ont accès
> > à
> > la salle. (et on ne peut pas y intervenir le WE).
> >
> > Merci pour votre patience.
> > --
> > Matthieu Herrb
> > _______________________________________________
> > technique mailing list
> > technique at lists.tetaneutral.net
> > http://lists.tetaneutral.net/listinfo/technique
>
> _______________________________________________
> technique mailing list
> technique at lists.tetaneutral.net
> http://lists.tetaneutral.net/listinfo/technique
Plus d'informations sur la liste de diffusion technique