[technique] INCIDENT: 20170617 21h00-22h30

Mickael Siccardi michael at siccardi.biz
Sam 17 Juin 21:42:02 CEST 2017


on ne peux pas...

pour le courant faut regarder le démarrage à 550w y a de forte chance que
ça saute, il y a un pic au démarrage des alim à découpage (on compte x10 en
general)

je regarde ca fin juillet

M

Le 17 juin 2017 à 21:36, Aymeric <mulx at aplu.fr> a écrit :

> Salut,
>
> Est-ce que ça ne serait pas judicieux de déplacer le disjoncteur de ttn du
> labo photo vers la salle ttn ?
>
> Pour la conso précise je ne peux pas répondre, mais hier soir les deux
> onduleurs de la salle ttn (pas regardé pour la salle du milieu) indiqué
> dans les 550W et 350W (soit peu moins d’1kW), le disjoncteur est un 16A.
>
> Aymeric.
>
> On 17/06/2017 09:44, Mickael Siccardi wrote:
>
> salut
> c'est moi qui ai fait l elec avec laurent il y a fort longtemps mais
> depuis beaucoup de machine se sont rajoutées aux circuits.
>
> je passerais cet été avec la pince ampèremétrique
> faudra penser à rajouter un circuit pour la salle du milieu.
> test de coupure à prévoir :)
>
> M
>
>
> Le 17 juin 2017 à 00:08, Aymeric via technique <
> technique at lists.tetaneutral.net> a écrit :
>
>> Bonjour,
>>
>> Il y a eu une coupure générale à Myrys vers 20h30, le courant a été
>> rétabli par les régisseur mais le disjoncteur pour tetaneutral avait
>> aussi sauté (personne n’a vu ça).
>>
>> Vers 21h l’ensemble des machines à Myrys se sont retrouvé sans courant,
>> les onduleurs épuisé.
>>
>> Après un peu de galère à chercher l’emplacement du disjoncteur concerné
>> le courant a pu être rétabli dans les 2 salles de myrys avec l’aide des
>> personnes de Myrys vers 22:20.
>> Pour remettre le courant nous avons été obligé de faire par vague en
>> coupant les multiprise sinon le disjoncteur re-saute (surcharge de tous
>> les PC démarre + onduleurs)
>>
>> Normalement toutes les machines ont été rallumé mais d’après nagios et
>> Laurent il y en a quelques unes de down (peut être une multiprise oublié
>> ?).
>>
>> Il faudra voir avec quelqu’un d’autre pour les machines restantes, je ne
>> suis plus sur place et je ne pense pas y retourner demain.
>>
>> La machine Franciliens bien que branché n’a pas voulu démarrer.
>>
>>
>> --
>>
>> Aymeric
>> _______________________________________________
>> technique mailing list
>> technique at lists.tetaneutral.net
>> http://lists.tetaneutral.net/listinfo/technique
>>
>
>
> --
> Aymeric
>
>
-------------- section suivante --------------
Une pièce jointe HTML a été nettoyée...
URL: <http://lists.tetaneutral.net/pipermail/technique/attachments/20170617/e06a38ba/attachment.htm>


Plus d'informations sur la liste de diffusion technique