<div dir="ltr"><div><div>on ne peux pas...<br><br></div>pour le courant faut regarder le démarrage à 550w y a de forte chance que ça saute, il y a un pic au démarrage des alim à découpage (on compte x10 en general)<br><br></div><div>je regarde ca fin juillet<br><br></div>M<br></div><div class="gmail_extra"><br><div class="gmail_quote">Le 17 juin 2017 à 21:36, Aymeric <span dir="ltr"><<a href="mailto:mulx@aplu.fr" target="_blank">mulx@aplu.fr</a>></span> a écrit :<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
  
    
  
  <div bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
    <p>Salut,</p>
    <p>Est-ce que ça ne serait pas judicieux de déplacer le disjoncteur
      de ttn du labo photo vers la salle ttn ?</p>
    <p>Pour la conso précise je ne peux pas répondre, mais hier soir les
      deux onduleurs de la salle ttn (pas regardé pour la salle du
      milieu) indiqué dans les 550W et 350W (soit peu moins d’1kW), le
      disjoncteur est un 16A.</p>
    <p>Aymeric.<br>
    </p>
    <br>
    <div class="m_-8048832300890734020moz-cite-prefix">On 17/06/2017 09:44, Mickael Siccardi
      wrote:<br>
    </div>
    <blockquote type="cite">
      <div dir="ltr">
        <div>
          <div>
            <div>
              <div>
                <div>salut<br>
                </div>
                c'est moi qui ai fait l elec avec laurent il y a fort
                longtemps mais depuis beaucoup de machine se sont
                rajoutées aux circuits.<br>
                <br>
              </div>
              je passerais cet été avec la pince ampèremétrique<br>
            </div>
            faudra penser à rajouter un circuit pour la salle du milieu.<br>
          </div>
          test de coupure à prévoir :)<br>
          <br>
        </div>
        M<br>
        <div> <br>
        </div>
      </div>
      <div class="gmail_extra"><br>
        <div class="gmail_quote">Le 17 juin 2017 à 00:08, Aymeric via
          technique <span dir="ltr"><<a href="mailto:technique@lists.tetaneutral.net" target="_blank">technique@lists.tetaneutral.<wbr>net</a>></span>
          a écrit :<br>
          <blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">Bonjour,<br>
            <br>
            Il y a eu une coupure générale à Myrys vers 20h30, le
            courant a été<br>
            rétabli par les régisseur mais le disjoncteur pour
            tetaneutral avait<br>
            aussi sauté (personne n’a vu ça).<br>
            <br>
            Vers 21h l’ensemble des machines à Myrys se sont retrouvé
            sans courant,<br>
            les onduleurs épuisé.<br>
            <br>
            Après un peu de galère à chercher l’emplacement du
            disjoncteur concerné<br>
            le courant a pu être rétabli dans les 2 salles de myrys avec
            l’aide des<br>
            personnes de Myrys vers 22:20.<br>
            Pour remettre le courant nous avons été obligé de faire par
            vague en<br>
            coupant les multiprise sinon le disjoncteur re-saute
            (surcharge de tous<br>
            les PC démarre + onduleurs)<br>
            <br>
            Normalement toutes les machines ont été rallumé mais d’après
            nagios et<br>
            Laurent il y en a quelques unes de down (peut être une
            multiprise oublié ?).<br>
            <br>
            Il faudra voir avec quelqu’un d’autre pour les machines
            restantes, je ne<br>
            suis plus sur place et je ne pense pas y retourner demain.<br>
            <br>
            La machine Franciliens bien que branché n’a pas voulu
            démarrer.<br>
            <span class="m_-8048832300890734020HOEnZb"><font color="#888888"><br><span class="HOEnZb"><font color="#888888">
                <br>
                --<br>
                <br>
                Aymeric<br>
                ______________________________<wbr>_________________<br>
                technique mailing list<br>
                <a href="mailto:technique@lists.tetaneutral.net" target="_blank">technique@lists.tetaneutral.ne<wbr>t</a><br>
                <a href="http://lists.tetaneutral.net/listinfo/technique" rel="noreferrer" target="_blank">http://lists.tetaneutral.net/l<wbr>istinfo/technique</a><br>
              </font></span></font></span></blockquote><span class="HOEnZb"><font color="#888888">
        </font></span></div><span class="HOEnZb"><font color="#888888">
        <br>
      </font></span></div><span class="HOEnZb"><font color="#888888">
    </font></span></blockquote><span class="HOEnZb"><font color="#888888">
    <br>
    <pre class="m_-8048832300890734020moz-signature" cols="72">-- 
Aymeric</pre>
  </font></span></div>

</blockquote></div><br></div>