[technique] reboot NUC regattagame le 2 juillet ?

Laurent GUERBY laurent at guerby.net
Lun 13 Juil 16:28:03 CEST 2015


On Mon, 2015-07-13 at 12:45 +0200, blz wrote:
> Bonjour,
> 
> J'aimerais passer en production le NUC que j'avais installé dans la 
> salle photo à Myrys pour l'asso regattagame.
> J'avais demandé s'il était possible de le passer à TLS00 pour avoir la 
> sécurité d'alimentation électrique. Je ne sais pas si ça a été fait.
> 
> Dans le mail de Laurent du 29 mai dernier sur l'incident électrique, 
> j'ai cru comprendre que les serveurs à Myrys étaient prévus pour être 
> derrière un onduleur une semaine plus tard.
> Est-ce bien le cas ? Dans ce cas le déplacement du NUC à TLS00 n'a 
> peut-être plus lieu d'être ?
> 
> Toujours est-il que le uptime de la machine est de 11 jours 22h31 ce 
> lundi midi.
> Savez-vous ce qu'il s'est passé le 2 juillet vers 11h00 et pourquoi 
> cette machine aurait rebooté ?

Bonjour Blaise,

Lors d'un "self-check" un des onduleurs de la salle du milieu
s'est mis en erreur (batteries HS) et a immédiatement transferé sa
charge sur l'arrivee electrique. Sur la dizaine de machine
adherente sur cet onduleur seulement trois n'ont
pas supporté cette micro-coupure dont ta machine,
je suis passé a Myrys les redemarrer manuellement.

Il faudra changer cet onduleur il y aura donc
une autre coupure, programmée celle la.

Sincerement,

Laurent




Plus d'informations sur la liste de diffusion technique