[technique] Incident : coupure electrique a Myrys hebergement 20131110 20h25-21h00 / routage ok
Jérôme Nicolle
jerome at ceriz.fr
Jeu 14 Nov 03:12:48 CET 2013
Le 11/11/2013 00:26, Laurent GUERBY a écrit :
> 90 EUR TTC 300 Watt 6 minutes, 400 Watt probablement autour
> de 3 minutes :
Dans les specs du DC, on a un démarrage en moins de 15 secondes sur la
voie primaire. Normalement on aura la même chose sur le secondaire (les
groupes sont maintenus en préchauffages et seront testés tous les mois).
En théorie, on a donc pas besoin de beaucoup d'autonomie, juste de
bascule rapide et forte intensité sur les onduleurs. Les
"line-interactive" sont donc à privilégier car ce sont ceux qui
gaspillent le moins d'énergie, tout en tenant la route avec des
alimentations dotées de PFC actif (et donc généralement d'assez de
capacité en condensateurs pour tenir la chute de tension de l'ordre de
30µs).
Pour les hébergements de machines aux alimentations foireuses, type
"400W à 20€" et autres vielles bouses, on rappellera qu'il vaut mieux
investir sur de bonnes alims que de gaspiller du jus, et que ces alims
ne marchent pas bien en situation de stress comme des séries de bascule
d'un onduleur line-interactive.
On va de toute façon monitorer le PFC et le Cos Phi de la salle asso
pour limiter la casse, mais tout ça va faire l'objet d'une grosse série
de mail en janvier-février pour planifier les déménagements.
Donc, sur la situation actuelle, on est relativement bien bordés, et on
a tout le temps de s'organiser pour les machines qui migreront dans la
nouvelle salle dans trois mois :)
@+
--
Jérôme Nicolle
06 19 31 27 14
Plus d'informations sur la liste de diffusion technique