[technique] INCIDENT: 20161207 8h07-9h01 onduleur du routeur tetaneutral.net KO pendant test de groupe electrogene TLS00 => remplacement
Laurent GUERBY
laurent at guerby.net
Mer 7 Déc 09:48:20 CET 2016
Bonjour,
Lors d'un test planifié de groupe electrogene a TLS00 l'onduleur du
routeur h7 n'est pas revenu en ligne apres la micro coupure de bascule
du STS (transfert de source electrique, autour d'une seconde) a 8h07. Je
suis passé a TLS00 pour remplacer cet onduleur par un spare neuf et tout
est revenu en ligne vers 9h01.
Sincèrement,
Laurent
Plus d'informations sur la liste de diffusion technique