[technique] Test alim 12V avec fonction UPS
Adrien van den Bossche
adrien at mandelfi.net
Dim 10 Juin 21:59:20 CEST 2012
Salut Philippe,
merci pour cette info : voilà peut-être une façon à la fois efficace et
économique de résoudre mon pb, par exemple avec une alim telle que celle
vendue par ElecDif...
Prototype à tester cet été, je ne manquerai pas de vous donner mes
conclusions
Drien
Le 10/06/12 19:43, Philippe Martorell a écrit :
> Bonjour,
>
> D'une façon très classique, une batterie 12V au plomb gélifié avec en
> parraléle une alim de 13,8V sans autre précaution, est utilisé depuis
> des décénnies dans les centraux téléphonniques privés. Ce type de
> batteries est prévue pour ce genre de fonction, la tension de 13,8v
> corresponds à la pleine charge, donc on a un équilibre qui ne fais pas
> travailler la batterie tant qu'on a du 220. Je recommande ce principe.
>
>
>
> Le 10 juin 2012 19:19, Laurent GUERBY <laurent at guerby.net
> <mailto:laurent at guerby.net>> a écrit :
>
> On Sun, 2012-06-10 at 19:04 +0200, Adrien van den Bossche wrote:
> > Salut,
> >
> > Une alim stabilisée 12V qui prend en charge une batterie pour
> fonction
> > UPS (je ne prononce pas le terme "onduleur", puisque c'est du continu
> > ;)) : est ce que quelqu'un ici a testé ce genre de produit ?
> > https://www.aerial.net/shop/product_info.php?products_id=1199
> >
> > Sur une install wifi TTN stratégique pour le réseau, un tel produit
> > permettrait de distribuer une bonne alim pour tous les nœuds du
> site et,
> > en cas de coupure de secteur, fournir le 12V du début à la fin de la
> > chaîne d'alimentation... énergétiquement plus intéressant que
> l'onduleur
> > classique avec la réglette-prise-multiple et les 3
> alim-injecteurs-PoE
> > d'Ubnt :)
> >
> > Plus globalement, est ce que quelqu'un a un retour sur les
> produit Mean
> > Well ? ElecDif Toulouse vend des alims de cette marque (ex.
> 12V/5A = 25EUR).
> >
> > C'est en rupture chez Aerial mais s'ils se réapprovisionnent, je
> > testerais bien.
>
> Salut,
>
> Interprojekt a des produits similaires :
>
> http://www.interprojekt.com.pl/uninterrupted-power-supply-c-112.html
>
> J'ai mis les liens ici, a enrichier
>
> http://chiliproject.tetaneutral.net/projects/tetaneutral/wiki/Relais_Autonome#UPS-DC
>
> Je pense qu'il vaut mieux dans certains cas viser du 24V pour pas être
> embété par le cablage PoE (mais alors mettre un composant pour
> bien limiter a 24V et pas plus).
>
> Pas de retour d'experience, mais en mode connecté au réseau EDF
> un petit onduleur classique est peut etre plus economique.
>
> http://chiliproject.tetaneutral.net/projects/tetaneutral/wiki/Onduleur
>
> Sincèrement,
>
> Laurent
>
> _______________________________________________
> technique mailing list
> technique at lists.tetaneutral.net <mailto:technique at lists.tetaneutral.net>
> http://lists.tetaneutral.net/listinfo/technique
>
>
>
>
> --
> Philippe Martorell
> 5 rue Henri Dunant
> 31100 Toulouse
> 05 67 33 53 92
> /Plus de portable !/
> Email à utiliser; martorell.philippe at gmail.com
> <mailto:martorell.philippe at gmail.com>
>
>
> _______________________________________________
> technique mailing list
> technique at lists.tetaneutral.net
> http://lists.tetaneutral.net/listinfo/technique
Plus d'informations sur la liste de diffusion technique