Tout cela est normé : 

(extrait de la convention FNCCR)

* La distance minimale entre la fibre optique et le conducteur HTA le plus proche est
de 1 mètre.
* Les calculs de flèche sont effectués à la température de 40 °C.
* Les calculs d'efforts sont effectués dans les hypothèses les plus contraignantes,
conformément à l'arrêté technique (UTE C 11-001). La fibre optique est assimilée à
un conducteur BT. Il convient d'appliquer les hypothèses retenues au plan local :
o Hypothèse de vent normal (427,5 Pa) à la température de 15 °C
o Hypothèse de vent fort (480 Pa) à la température de 15 °C
o Les hypothèses de givre et neige collante seront éventuellement
demandées par le Distributeur dans les zones où les surcharges sont
fréquentes.

Les hauteurs minimales des nappes de télécommunications doivent respecter la
réglementation en vigueur et prendre en compte d'éventuelles contraintes locales
et ne pourront pas être inférieures à :
o 4 m le long des routes, trottoirs et accotements,
o 4 m en terrain privé ,
o 5,5 m à la traversée des voies ferrées non électrifiées,
o 6 m à la traversée des chaussées et entrées charetières.
En cas d'installation de coffrets, ces derniers seront posés à plus de 3 mètres du
conducteur le plus proche à la condition qu'aucune mise à la terre EDF sur le
support ne soit présente.
L'ensemble des matériels installés sont soumis à l'accord préalable du Distributeur.

+