[Tetaneutral] Panne de clim à TH2

Jérôme Nicolle jerome at ceriz.fr
Mon Mar 10 00:13:08 CET 2014


Rheu,

La clim à l'air réparée. Les températures baissent. On a tenu le cap
difficile grâce à Arthur, de Liazo, qui était sur site pour ouvrir les
portes des baies et fenêtres du bâtiment.

Pas d'impact notable constaté sur les services de Tetaneutral.net.

Laurent sera sur site demain et aura plus d'infos sur l'incident.

@+

Le 09/03/14 20:52, Jérôme Nicolle a écrit :
> Bonsoir à tous,
> 
> Le datacenter Paris TH2 subis une panne sur son système de
> climatisation. La température de certaines zones a dépassé 42°C.
> 
> Un des routeurs de Tetaneutral, GW, se trouve à cet endroit. Il est
> probable que, si la panne dure, nous perdions une partie de nos
> interconnexions.
> 
> Sont concernés :
> - Les tunnels
> - l'ADSL
> - Les peerings (Paris et Amsterdam)
> 
> Pas concernés :
> - Transits et peers à Toulouse
> - branches de Toulouse et St Gaudens
> 
> Brefs, perturbations voir interruptions à prévoir cette nuit.
> 
> Faites de beaux rêves !
> 


-- 
Jérôme Nicolle
06 19 31 27 14