Bonsoir,

Il y a eu une coupure electrique a Myrys autour de 17h, le reseau n'a
pas coupé et 3 des 4 onduleurs ont tenu mais celui du h1/h4 s'est vidé
ce qui a entrainé une coupure de la moitié des VM - celles qui etaient
sur h1 et h4. Tout est revenu en ligne.

Je vais voir a Myrys, je vous tiens au courant.