> Bonjour,
>
> Suite à une panne électrique survenue dans le datacanter TLS00 qui
> héberge notre infrastructure, le réseau Tetaneutral.net a été coupé ce
> matin vers 8h30.
>
> Notre salle à été privée d'alimentation électrique suffisament
> longtemps pour que nos onduleurs n'aient pas tenus et lorsque le
> courant est revenu, les disjoncteurs de la salle ont saute
>
> Une intervention manuelle d'Hugo a permis de remettre le réseau en
> service vers 9h30.
>
> Je suis ensuite venu sur place pour redémarrer le cluster et les
> machines hébergées à TLS00 qui n'avaient pas redémarré toutes seules
> lors du retour de l'alimentation.
>
> Tout devrait être revenu à la normale. Si vous constatez des problèmes
> sur un accès réseau ou un hébergement, contactez equipage-hosting.
>
> Merci pour votre patience et votre compréhension.
--