[technique] Incident sur le cluster de machines virtuelles ce vendredi 26 novembre

manu chez Z emmanuel.courcelle at zaclys.net
Sam 27 Nov 08:51:53 CET 2021


Le 26/11/2021 à 16:59, Aymeric via technique a écrit :
> Bonjour,
>
> Ce midi vers 13h un onduleur qui protège plusieurs machines du cluster 
> de mahine virtuelles à lâché ce qui a coupé 4 machines hôtes et les 
> machines virtuelles associées ainsi que le stockage.
>
> Une personne de l’association est intervenu vers 15h pour retirer 
> l’onduleur HS et si toutes les machines sont revenu, 3 disques dur eux 
> sont passé HS dans la coupure.
>
> Le stockage est fortement perturbé et il y’a de grosse lenteurs le 
> temps que les données se reconstruisent sur les autres disques.
>
> En théorie toutes les machines virtuelles ont été rallumé vers 16h 
> (sauf mastodon et celle d’un adhérent).
>
> Si d'ici demain matin l'un de vous services n'était pas de retour en
> marche, contactez-nous via equipage-hosting at lists point
> tetaneutral.net, sur matrix #question:tetaneutral.net ou sur IRC
> #tetaneutral.net sur libera.chat.
>
> Aymeric
>
> PS: Oui il y’a un air de déjà vu …
> _______________________________________________
> technique mailing list
> technique at lists.tetaneutral.net
> http://lists.tetaneutral.net/listinfo/technique

Bonjour la technique

Ce matin: tout fonctionne au poil !

Merci pour votre action !

Emmanuel pour le PIC





Plus d'informations sur la liste de diffusion technique