[technique] Remplacement des onduleurs salle edition a Myrys ce dimanche 20170326 a 17h

yarianlam lam at yarian.eu
Lun 27 Mar 23:40:36 CEST 2017


Le 27/03/2017 à 20:54, Nicolas Gonzalez via technique a écrit :
> Bonjour,
> 
> Ce qui a été fait :
> -------------------
> - Remplacement de 6 onduleurs par 2 neufs
> - Cables antennes toit de Myrys débranchés et roulés pres de la fenetre
> - Cables internes Myrys RJ45+fibre mis contre le mur du fond
> - Cables electrique une prise sur le tableau par etagere
> - Cables RJ45 plus ajustés pour les machines
> - Plus que 3 cables passant entre grande et petite etagere (et en haut
> 
> Après l'intervention :
> ----------------------
> Une machine adhérent a eu du mal a redemarrer, hardware en fin de vie.
> Une autre pas bien configurée au boot, recupéré en vPro.
> Un BIOS mis a Power On on power return.
> Quelques brix 2807 bloqués en UEFI et débloqués manuellement,
> upgrade du BIOS en F8 sur un des brix pour voir.
> 
> Avec les 3 onduleurs nous avons toutes la consommation de
> tetaneutral.net <http://tetaneutral.net>  Myrys avec cos phi :
> 
> ups.power: 377 ups.realpower: 269 == mx3 (petite etagere edition)
> ups.power: 755 ups.realpower: 619 == tdcpb31 (grande etagere edition)
> ups.power: 715 ups.realpower: 575 == rdns2 (salle milieu)
> 
> Total 1463 Watt (realpower) et 1847 VA (power) d'ou cos phi 0.79 et 8
> Ampères sur 230V
> 
> A suivre :
> ----------
> Un peu de refactoring à faire dans le câblage rj45.
> 
> ----------------------------
> Laurent, Yannick et Nicolas. 
> 
> 
> Le 23 mars 2017 à 22:47, Yannick Deroche via technique
> <technique at lists.tetaneutral.net
> <mailto:technique at lists.tetaneutral.net>> a écrit :
> 
>     Bonjour à toutes et à tous,
> 
> 
>     Ce dimanche 27 mars à 17h nous avons planifié de remplacer les
>     onduleurs salle édition a Myrys.
> 
>     Une coupure électrique aura donc lieu pour toutes les machines de la
>     salle édition d'une durée de 15 minutes environ, ainsi qu'une
>     coupure réseau d'environ 3 minutes sur les 2 salles d’hébergement
>     (car le switch s55 salle milieu est branché sur le switch s54 en
>     salle édition)
> 
>     Le pad de l'intervention st disponible au lien suivant, vous pouvez
>     vous inscrire si vous souhaitez passer :
> 
>     https://pad.tetaneutral.net/p/myrys20170326
>     <https://pad.tetaneutral.net/p/myrys20170326>
> 
>     Sincèrement,
> 
>     Yannick et Laurent
> 
>     _______________________________________________
>     technique mailing list
>     technique at lists.tetaneutral.net <mailto:technique at lists.tetaneutral.net>
>     http://lists.tetaneutral.net/listinfo/technique
>     <http://lists.tetaneutral.net/listinfo/technique>
> 
> 
> 
> 
> _______________________________________________
> technique mailing list
> technique at lists.tetaneutral.net
> http://lists.tetaneutral.net/listinfo/technique
> 
Bonsoir,

franchement et à tous, bravo et merci.
Je reste baba devant le boulot que vous abattez et le temps que vous y
consacrez.
Je ne panne pas grand chose à vos retours mais le moins que l'on puisse
dire est qu'il est net et sans bavure.
Sincèrement
Lam




Plus d'informations sur la liste de diffusion technique