[technique] Travaux elec myrys was: INCIDENT: 20170617 21h00-22h30

Mickael Siccardi michael at siccardi.biz
Mar 20 Juin 22:30:38 CEST 2017


ok dernière semaine de juillet j espère pouvoir le faire

bloquer par le boulot...

Le 18 juin 2017 à 13:51, Laurent GUERBY <laurent at guerby.net> a écrit :

> On Sat, 2017-06-17 at 09:44 +0200, Mickael Siccardi via technique wrote:
> > salut
> >
> > c'est moi qui ai fait l elec avec laurent il y a fort longtemps mais
> > depuis beaucoup de machine se sont rajoutées aux circuits.
> >
> >
> > je passerais cet été avec la pince ampèremétrique
> >
> > faudra penser à rajouter un circuit pour la salle du milieu.
> >
> > test de coupure à prévoir :)
> >
> >
> > M
>
> Salut,
>
> On a la conso et le cos phi en temps reel via les 3 onduleurs (un par
> etagere), aucune machine n'est branchee en direct sur le circuit.
>
> Pour le disjoncteur ttnn salle photo Clement de Myrys m'avait dit
> que c'etait un tres vieux disjoncteur qui a fait plusieurs squat
> avant d'atterir a Myrys.
>
> Si tu as un peu de temps pour l'elec :
> - achete un disjoncteur prevu informatique (HPI Legrand ou autre)
> l'asso te remboursera (ou si tu as une URL de site en ligne on le
> commande)
> - ajoute des prises sur le mur a cote du tableau salle
> photo, le labo photo en voulait quelques unes (voir avec Fabien L)
> et il nous en faut une pour remettre une petite etager
> plus machines.
>
> Merci !
>
> Laurent
>
>
> >
> > Le 17 juin 2017 à 00:08, Aymeric via technique
> > <technique at lists.tetaneutral.net> a écrit :
> >         Bonjour,
> >
> >         Il y a eu une coupure générale à Myrys vers 20h30, le courant
> >         a été
> >         rétabli par les régisseur mais le disjoncteur pour tetaneutral
> >         avait
> >         aussi sauté (personne n’a vu ça).
> >
> >         Vers 21h l’ensemble des machines à Myrys se sont retrouvé sans
> >         courant,
> >         les onduleurs épuisé.
> >
> >         Après un peu de galère à chercher l’emplacement du disjoncteur
> >         concerné
> >         le courant a pu être rétabli dans les 2 salles de myrys avec
> >         l’aide des
> >         personnes de Myrys vers 22:20.
> >         Pour remettre le courant nous avons été obligé de faire par
> >         vague en
> >         coupant les multiprise sinon le disjoncteur re-saute
> >         (surcharge de tous
> >         les PC démarre + onduleurs)
> >
> >         Normalement toutes les machines ont été rallumé mais d’après
> >         nagios et
> >         Laurent il y en a quelques unes de down (peut être une
> >         multiprise oublié ?).
> >
> >         Il faudra voir avec quelqu’un d’autre pour les machines
> >         restantes, je ne
> >         suis plus sur place et je ne pense pas y retourner demain.
> >
> >         La machine Franciliens bien que branché n’a pas voulu
> >         démarrer.
> >
> >
> >         --
> >
> >         Aymeric
> >         _______________________________________________
> >         technique mailing list
> >         technique at lists.tetaneutral.net
> >         http://lists.tetaneutral.net/listinfo/technique
> >
> >
> > _______________________________________________
> > technique mailing list
> > technique at lists.tetaneutral.net
> > http://lists.tetaneutral.net/listinfo/technique
>
>
>
-------------- section suivante --------------
Une pièce jointe HTML a été nettoyée...
URL: <http://lists.tetaneutral.net/pipermail/technique/attachments/20170620/7b525939/attachment.htm>


Plus d'informations sur la liste de diffusion technique