[technique] INCIDENT: 20170617 21h00-22h30

ininow ininow at riseup.net
Dim 18 Juin 20:01:21 CEST 2017


Merci aux personnes présentes sur cette panne

Le serveur de Canal Sud ne répond ni à ping ni à ssh. Il est surement
down. Si qqun(e) passe par myrys pouvait le relancer, c'est un brix ...
pourtant le BIOS est configuré pour reboot après une coupure.

Merci d'avance
Clément


Le 17/06/2017 à 08:27, Maxime via technique a écrit :
> Merci beaucoup d'avoir pu réagir aussi vite.
>
> Pas de perte de données à première vue sur les VMs ?
>
> Maxime 
>   Message d'origine  
> De: Aymeric via technique
> Envoyé: vendredi 16 juin 2017 23:08
> À: technique
> Répondre à: Sujets techniques de tetaneutral.net
> Cc: Aymeric
> Objet: [technique] INCIDENT: 20170617 21h00-22h30
>
> Bonjour,
>
> Il y a eu une coupure générale à Myrys vers 20h30, le courant a été
> rétabli par les régisseur mais le disjoncteur pour tetaneutral avait
> aussi sauté (personne n’a vu ça).
>
> Vers 21h l’ensemble des machines à Myrys se sont retrouvé sans courant,
> les onduleurs épuisé.
>
> Après un peu de galère à chercher l’emplacement du disjoncteur concerné
> le courant a pu être rétabli dans les 2 salles de myrys avec l’aide des
> personnes de Myrys vers 22:20.
> Pour remettre le courant nous avons été obligé de faire par vague en
> coupant les multiprise sinon le disjoncteur re-saute (surcharge de tous
> les PC démarre + onduleurs)
>
> Normalement toutes les machines ont été rallumé mais d’après nagios et
> Laurent il y en a quelques unes de down (peut être une multiprise oublié ?).
>
> Il faudra voir avec quelqu’un d’autre pour les machines restantes, je ne
> suis plus sur place et je ne pense pas y retourner demain.
>
> La machine Franciliens bien que branché n’a pas voulu démarrer.
>
>





Plus d'informations sur la liste de diffusion technique