[technique] Incident : routage indisponible 14h40-14h50 20161017 was: Maintenance : dimanche 20161016 a 9h-11h changement du switch crs226a a Myrys
Laurent GUERBY
laurent at guerby.net
Lun 17 Oct 15:54:58 CEST 2016
Bonjour,
Le changement de configuration sur la carte reseau 2x10G du routeur h7
"en live" a provoqué quelques backtrace kernel (3.16.x) et un arret du
traffic.
J'ai donc du rebooter le routeur qui avait 258 jours d'uptime, un peu
plus de 1.1 petabyte in + idem out, moyenne autour de 400 Mbit/s
symetrique donc.
Sincèrement,
Laurent
On Sun, 2016-10-16 at 22:17 +0200, Laurent GUERBY wrote:
> Bonsoir,
>
> La maintenance s'est bien passée et le nouveau switch a l'air
> de fonctionner normalement.
>
> Suite probablement demain lundi avec une intervention de configuration
> sur le routeur h7 autour de midi, interruption de service uniquement
> si on doit rebooter le routeur.
>
> Sincèrement,
>
> Laurent
>
> On Sat, 2016-10-15 at 15:05 +0200, Laurent GUERBY wrote:
> > Bonjour,
> >
> > Entre 9h et 11h demain dimanche 20161016 nous allons tenter de remplacer
> > le switch Mikrotik CRS226-24G-2S-RM (24x1G + 2x10G SFP+) par un Ubiquity
> > ES-48-Lite (48x1G + 2x1G SFP + 2x10G SFP+) il y aura donc une ou
> > plusieurs coupures de quelques minutes pour les machines hebergees a
> > Myrys et l'acces internet radio Toulouse (qui passe par ce switch
> > Myrys).
> >
> > Sincèrement,
> >
> > Laurent
> >
>
Plus d'informations sur la liste de diffusion technique