[technique] [INCIDENT] Coupure electrique a Myrys 20150528 18h45 / bilan consommation electrique

Laurent GUERBY laurent at guerby.net
Ven 29 Mai 09:18:38 CEST 2015


Bonjour,

Lors de travaux electrique les regisseurs de Myrys ont par erreur
coupé le disjoncteur tetaneutral.net dans la salle photo vers 18h45. 

Il y a donc eu une micro coupure et les machines non encore ondulées en
salle edition ont rebooté, incluant les deux switchs d'ou une coupure
reseau de quelques dizaines de secondes. Les 3 machines qui ne rebootent
pas toutes seules ont été traitées manuellement dans les 2 heures.

La semaine prochaine nous allons finir d'installer les onduleurs
en salle edition (reorganisation des multiprises, remplacement
des vieux onduleurs par des neufs) ce qui entrainera une coupure
supplementaire sur la quasi totalité des machines.

Au passage la consommation des 53 machines adherents a Myrys
a ete verifiee a la pince amperemetrique et elle est de 8 Amperes
soit autour de 1800 Watt. 

A TLS00 il y a 11 machines adherent et 9 machines a l'association (8 PC
openstack/ceph avec 110 machines virtuelles au total) plus le switch 48
ports 10G s4810a (120 Watt) ce qui fait un total de 1100 Watt de
consomation soit 5 Amperes.

La totalité de l'hebergement tetaneutral.net fait donc moins
de 3000 Watt soit autour de 14 amperes, 360 euros TTC/mois
au tarif kWh enercoop (0.1641 EUR TTC/kWh).

Pour reference il doit y avoir autour de 600 antennes en production (5
Watt piece) et 400 TP-Link 470N a (1 Watt) cela fait entre 3000 et 4000
Watt reparti chez nos adherents et relais, soit au tarif
enercoop environ 1 euro/mois/adherent connecte d'electricite.

Sincèrement,

Laurent





Plus d'informations sur la liste de diffusion technique