[technique] Incident : coupure electrique de 2h02 a 7h11 du matin 20140626 a Myrys seulement salle edition
Laurent GUERBY
laurent at guerby.net
Jeu 26 Juin 08:57:40 CEST 2014
Bonjour,
Le disjoncteur du depart electrique de la salle edition a sauté vers
2h02 du matin, de mémoire c'est la premiere fois qu'il le fait.
Je l'ai remonté vers 7h11.
La salle photo n'a pas disjoncté mais le réseau passant par la salle
edition la salle photo a été coupé du net pendant l'incidant.
Pas d'impact a TLS00, h7, le NUC de Thomas et pioneer (et ses VMs) son
restés up.
ganeti vient de finir a 8h55 de relancer les 73 VM.
Comme il n'y a pas eu de nouvelles machines depuis un moment
en salle edition je n'ai pas d'explication. La derniere coupure de ce
type a été salle photo ou une alim de PC cheap a cramé entrainant
le disjoncteur mais ici toutes les machines sont revenues
up et meme avec l'appel simultané de courant de toutes les machines
plus le rechargement de la demi douzaine d'onduleurs
le disjoncteur n'a pas resauté.
Merci a geb et zorun pour leur SMS d'alerte, et tth
qui aide encore les adherents avec une machine
physique recalcitrante au boot.
Sincèrement,
Laurent
Plus d'informations sur la liste de diffusion technique