[technique] Incident: coupure sur le lien myrys cogent 10h39-09h12
Laurent GUERBY
laurent at guerby.net
Dim 16 Juin 12:03:54 CEST 2013
Bonjour,
La régie de Myrys a été réorganisée electriquement hiers
mais sans que l'onduleur du convertisseur de media
soit rebranché, d'ou une coupure ce matin a la
l'epuisement de l'onduleur.
Je suis passé a Myrys mettre le convertisseur en direct
sur une des prises du tableau d'eclairage a defaut de pouvoir
joindre les regisseurs sur le nouveau plan electrique.
La coupure a impacté uniquement Toulouse/Myrys (acces+hebergement),
durée 22 minutes environ.
(GMT)
Jun 16 08:39:19 NIM Interface 1 is Link Down
Jun 16 09:11:47 NIM Interface 1 is Link Up
Jérôme a commencé a documenter le nouveau tracé sans
convertisseur de média via la fibre fullsave suite a la convention de
cession ici :
http://chiliproject.tetaneutral.net/projects/tetaneutral/wiki/FoN-mam-cogent
Il reste quelques points a finaliser a Myrys et au cogent avec fullsave
puis fixation d'une date pour la bascule.
Sincèrement,