[technique] Réf. : Re: CELAN St Gaudens down

Louis Billou louis.billou at free.fr
Jeu 11 Juil 09:56:39 CEST 2013



Réseau de MONES :
 
Ici pas de coupure pour nos abonné.
Tous est OK la système fonctionne sans interruption  depuis :  127 jours
23:33:13
sans aucune coupure.
R.A.S
Sincèrement,

Louis
 
-------Message original-------
 
De : Laurent GUERBY
Date : 11/07/2013 00:11:30
A : Cyril
Cc : technique at lists.tetaneutral.net
Sujet : Re: [technique] CELAN St Gaudens down
 
On Wed, 2013-07-10 at 15:51 +0200, Cyril wrote:
> Hello !
>
> La connexion CELAN à St Go est down depuis 15h35.
>
> Les autres connexions VPN depuis les ADSL semblent UP.
>
> Quelqu'un est capable de voir ce qu'il se passe ?
>
> Merci ;)
> Cyril
 
Bonsoir,
 
Le CELAN tetaneutral.net a été coupé entre et 15:39 et 22:43 soit un peu
plus de 7 heures.
 
La fibre orange qui amene le CELAN au datacenter Cogent a été réutilisée
par erreur par orange pour un autre lien et cela a cause d'une absence
de saisie informatique du premier lien dans les systemes d'orange. Cet
ecrasement a coupé les ~50 professionnels sur cette fibre pendant la
même durée que tetaneutral.net.
 
Merci a Ughy d'avoir géré orange et a Jérôme pour les bieres au
Cogent :)
 
Sincèrement,
 
Laurent
 
 