[technique] Serveur 91.224.149.114 DOWN

Cyril popolinux at gmail.com
Mer 3 Juil 23:40:28 CEST 2013


Merci beaucoup !
Tu me diras ce qu'il faut acheter pour remplacer ou alors faire un virement du montant correspondant.
Bonne soirée !
Cyril

Laurent GUERBY <laurent at guerby.net> a écrit :

>On Wed, 2013-07-03 at 10:31 +0200, Cyril wrote:
>> Ça marche, merci à vous !
>> Effectivement il faudrait activer l'option dans le BIOS, je pensais 
>> l'avoir fait.
>
>Re,
>
>Finalement c'etait l'alimentation (Heden PSX-A830 480W) du PC qui a
>grillé, peut-etre c'est cela qui a provoqué le disjonctage du local
>photo.
>
>Je l'ai replacée par l'Antec Neo ECO 400C de spare
>de l'association, elle est 80+ :
>http://chiliproject.tetaneutral.net/projects/tetaneutral/wiki/Inventaire#Commande-grosbillcom-20120514
>
>Et le PC a redemarré, le BIOS doit etre bien reglé :).
>
>Sincèrement,
>
>Laurent
>
>> Merci
>> Cyril
>> 
>> 
>> Le 03/07/2013 10:17, Laurent GUERBY a écrit :
>> > On Wed, 2013-07-03 at 09:11 +0200, Cyril wrote:
>> >> Bonjour,
>> >>
>> >> Notre serveur 91.224.149.114 situé à Myrys ne répond plus depuis 0h15.
>> >>
>> >> Avez-vous une info ?
>> > Bonjour Cyril,
>> >
>> > Le courant a coupé quelques minutes suite a un disjonctage en salle
>> > photo a 0h15 cette nuit et 3 machines ne sont pas revenues en ligne dans
>> > cette salle dont ton PC, j'y passe ce matin pour les rallumer.
>> >
>> > Ces 3 machines n'ont pas du activer l'option BIOS de se reallumer apres
>> > une coupure electrique ce qui est normalement recommandé lors de
>> > l'installation chez tetaneutral.net. Les autres machines impactées ont
>> > redémarrées toutes seules.
>> >
>> > Merci a PG d'avoir remis les plombs dans la nuit,
>> >
>> > Sincèrement,
>> >
>> > Laurent
>> >
>> >
>> 
>
>


Plus d'informations sur la liste de diffusion technique