[Tetaneutral] Modele economique de la salle tetaneutral.net a TLS00

Laurent GUERBY laurent at guerby.net
Tue Jun 17 18:26:59 CEST 2014


Bonjour,

Le tarif que nous payons pour notre salle a TLS00 est défini comme
suit :

* 400 HT = 480 EUR TTC/mois espace avec commit de 1000 Watt continu
* Extension : +50 HT = 60 EUR TTC/mois par tranche de 500 Watt continu
supplementaire entamée.

Donc 450 HT = 540 EUR TTC/mois si on entre dans la zone entre 1000 et
1500 Watt de consommation continue, puis 500 HT = 600 TTC/mois si
1500-2000, etc...

Le 50 HT d'extension est calculé sur le tarif enercoop (1) particulier
qui est actuellement de 0.1611 TTC EUR/kWh, ce qui fait un peu moins de
0.12 EUR TTC par Watt allumé par mois d'ou le 0.12*500 = 60 EUR
TTC/mois/500Watt = 50 HT/mois/500 Watt (sachant que la TVA est pas a 20%
sur l'electricité donc on majore un peu).

Pour avoir le maximum d'impact utile sans avoir a ventiler ni climatiser
je propose qu'on soit tres stricts sur la performance energetique des
machines adhérent type PC et rackable qui iront a TLS00, en imposant
efficacité egale ou meilleure qu'un intel génération sandy bridge. Les
petites machines (< 10-20 Watt) sont bienvenues a TLS00 sans contrainte
(2).

Nous n'avons a priori pas besoin de changer les tarifs suggérés actuels
d'hebergement : l'hebergement physique et virtuel et les services
IP financent quasiment a eux seuls les frais d'espace et de bande
passante de l'association.

Historique de la salle tetaneutral.net a TLS00 :

- 27 mars 2014 : passage en passif Myrys - MMR - Cogent
- 27 mai 2014 : allumage du switch s8
- 31 mai 2014 : activation du transit cogent 10G sur h7
- 3 juin 2014 : mise en production de h7
- 3 juin 2014 : allumage du R310 n7 (ex neo Balma)
- ~ 20 juin intervention changement de tiroir electrique servitude

http://chiliproject.tetaneutral.net/projects/tetaneutral/wiki/TLS00

Il reste a remonter les plateaux dans les baies, enlever le materiel
inutile, nettoyer les baies et etudier un peu comment mettre les PC dans
les baies avant de pouvoir accueillir les machines adherents (apres
l'intervention electrique).

Sincèrement,

Laurent

(1) http://enercoop.fr
(2) via Thomas quelques idées a creuser :
http://instagram.com/p/oWbk23OS3E/
http://www.theregister.co.uk/2014/05/14/canonical_orange_box/




More information about the Tetaneutral mailing list