<div dir="ltr"><div class="gmail_default" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Suite à l'installation d'un second mât sur le toit de l'immeuble, on a constaté un dysfonctionnement du Poe que l'on a d'abord attribué au fait que les mâts n'étaient pas reliés à la terre et qu'une ddp de 20 volts à peu près était mesurée entre la masse des dispositifs et les mâts eux-mêmes. <br></div><div class="gmail_default" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">J'ai installé une prise de terre issue de la colonne technique de l'immeuble ; les mâts sont maintenant au même potentiel que les masses des équipements.</div><div class="gmail_default" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Néanmoins, le problème persiste, après mesure, on constate que les alimentations utilisées (Ubiquiti POE-50-60-EU) ne sont pas flottantes mais que le moins est superposé à une tension alternative de 20 volts. Ceci n'est pas gênant tant qu'on utilise des antennes Ubiquiti en plastique, isolées du mât. Pour l'antenne IOT ce n'est pas le cas et, de plus, toute tentative de relier le moins de l'alimentation à la terre produit une disjonction de l'alim.</div><div class="gmail_default" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Je vais donc essayer avec une alimentation Mikrotik GM-4820 et un injecteur APOE02-WM trouvés à Myrys.</div><div style="font-family:arial,helvetica,sans-serif" class="gmail_default">Tout avis, conseil, remarque, aide est bienvenu.</div><br>-- <br><div dir="ltr" class="gmail_signature" data-smartmail="gmail_signature">Christian Frabel</div></div>