<html>
<head>
<meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type">
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
<p>Salut,</p>
<p>Est-ce que ça ne serait pas judicieux de déplacer le disjoncteur
de ttn du labo photo vers la salle ttn ?</p>
<p>Pour la conso précise je ne peux pas répondre, mais hier soir les
deux onduleurs de la salle ttn (pas regardé pour la salle du
milieu) indiqué dans les 550W et 350W (soit peu moins d’1kW), le
disjoncteur est un 16A.</p>
<p>Aymeric.<br>
</p>
<br>
<div class="moz-cite-prefix">On 17/06/2017 09:44, Mickael Siccardi
wrote:<br>
</div>
<blockquote
cite="mid:CABa_jZvBgaDpXC-H1ooxc9pDsfkg4=43AKpfj7JNA66eSY=6Kg@mail.gmail.com"
type="cite">
<div dir="ltr">
<div>
<div>
<div>
<div>
<div>salut<br>
</div>
c'est moi qui ai fait l elec avec laurent il y a fort
longtemps mais depuis beaucoup de machine se sont
rajoutées aux circuits.<br>
<br>
</div>
je passerais cet été avec la pince ampèremétrique<br>
</div>
faudra penser à rajouter un circuit pour la salle du milieu.<br>
</div>
test de coupure à prévoir :)<br>
<br>
</div>
M<br>
<div> <br>
</div>
</div>
<div class="gmail_extra"><br>
<div class="gmail_quote">Le 17 juin 2017 à 00:08, Aymeric via
technique <span dir="ltr"><<a moz-do-not-send="true"
href="mailto:technique@lists.tetaneutral.net"
target="_blank">technique@lists.tetaneutral.net</a>></span>
a écrit :<br>
<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0
.8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">Bonjour,<br>
<br>
Il y a eu une coupure générale à Myrys vers 20h30, le
courant a été<br>
rétabli par les régisseur mais le disjoncteur pour
tetaneutral avait<br>
aussi sauté (personne n’a vu ça).<br>
<br>
Vers 21h l’ensemble des machines à Myrys se sont retrouvé
sans courant,<br>
les onduleurs épuisé.<br>
<br>
Après un peu de galère à chercher l’emplacement du
disjoncteur concerné<br>
le courant a pu être rétabli dans les 2 salles de myrys avec
l’aide des<br>
personnes de Myrys vers 22:20.<br>
Pour remettre le courant nous avons été obligé de faire par
vague en<br>
coupant les multiprise sinon le disjoncteur re-saute
(surcharge de tous<br>
les PC démarre + onduleurs)<br>
<br>
Normalement toutes les machines ont été rallumé mais d’après
nagios et<br>
Laurent il y en a quelques unes de down (peut être une
multiprise oublié ?).<br>
<br>
Il faudra voir avec quelqu’un d’autre pour les machines
restantes, je ne<br>
suis plus sur place et je ne pense pas y retourner demain.<br>
<br>
La machine Franciliens bien que branché n’a pas voulu
démarrer.<br>
<span class="HOEnZb"><font color="#888888"><br>
<br>
--<br>
<br>
Aymeric<br>
______________________________<wbr>_________________<br>
technique mailing list<br>
<a moz-do-not-send="true"
href="mailto:technique@lists.tetaneutral.net">technique@lists.tetaneutral.<wbr>net</a><br>
<a moz-do-not-send="true"
href="http://lists.tetaneutral.net/listinfo/technique"
rel="noreferrer" target="_blank">http://lists.tetaneutral.net/<wbr>listinfo/technique</a><br>
</font></span></blockquote>
</div>
<br>
</div>
</blockquote>
<br>
<pre class="moz-signature" cols="72">--
Aymeric</pre>
</body>