Bonjour,<br><br>D'une façon très classique, une batterie 12V au plomb gélifié avec en parraléle une alim de 13,8V sans autre précaution, est utilisé depuis des décénnies dans les centraux téléphonniques privés. Ce type de batteries est prévue pour ce genre de fonction, la tension de 13,8v corresponds à la pleine charge, donc on a un équilibre qui ne fais pas travailler la batterie tant qu'on a du 220. Je recommande ce principe.<br>

<br><br><br><div class="gmail_quote">Le 10 juin 2012 19:19, Laurent GUERBY <span dir="ltr"><<a href="mailto:laurent@guerby.net" target="_blank">laurent@guerby.net</a>></span> a écrit :<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">

<div class="im">On Sun, 2012-06-10 at 19:04 +0200, Adrien van den Bossche wrote:<br>
> Salut,<br>
><br>
> Une alim stabilisée 12V qui prend en charge une batterie pour fonction<br>
> UPS (je ne prononce pas le terme "onduleur", puisque c'est du continu<br>
> ;)) : est ce que quelqu'un ici a testé ce genre de produit ?<br>
> <a href="https://www.aerial.net/shop/product_info.php?products_id=1199" target="_blank">https://www.aerial.net/shop/product_info.php?products_id=1199</a><br>
><br>
> Sur une install wifi TTN stratégique pour le réseau, un tel produit<br>
> permettrait de distribuer une bonne alim pour tous les nœuds du site et,<br>
> en cas de coupure de secteur, fournir le 12V du début à la fin de la<br>
> chaîne d'alimentation... énergétiquement plus intéressant que l'onduleur<br>
> classique avec la réglette-prise-multiple et les 3 alim-injecteurs-PoE<br>
> d'Ubnt :)<br>
><br>
> Plus globalement, est ce que quelqu'un a un retour sur les produit Mean<br>
> Well ? ElecDif Toulouse vend des alims de cette marque (ex. 12V/5A = 25EUR).<br>
><br>
> C'est en rupture chez Aerial mais s'ils se réapprovisionnent, je<br>
> testerais bien.<br>
<br>
</div>Salut,<br>
<br>
Interprojekt a des produits similaires :<br>
<br>
<a href="http://www.interprojekt.com.pl/uninterrupted-power-supply-c-112.html" target="_blank">http://www.interprojekt.com.pl/uninterrupted-power-supply-c-112.html</a><br>
<br>
J'ai mis les liens ici, a enrichier<br>
<br>
<a href="http://chiliproject.tetaneutral.net/projects/tetaneutral/wiki/Relais_Autonome#UPS-DC" target="_blank">http://chiliproject.tetaneutral.net/projects/tetaneutral/wiki/Relais_Autonome#UPS-DC</a><br>
<br>
Je pense qu'il vaut mieux dans certains cas viser du 24V pour pas être<br>
embété par le cablage PoE (mais alors mettre un composant pour<br>
bien limiter a 24V et pas plus).<br>
<br>
Pas de retour d'experience, mais en mode connecté au réseau EDF<br>
un petit onduleur classique est peut etre plus economique.<br>
<br>
<a href="http://chiliproject.tetaneutral.net/projects/tetaneutral/wiki/Onduleur" target="_blank">http://chiliproject.tetaneutral.net/projects/tetaneutral/wiki/Onduleur</a><br>
<br>
Sincèrement,<br>
<br>
Laurent<br>
<div class="HOEnZb"><div class="h5"><br>
_______________________________________________<br>
technique mailing list<br>
<a href="mailto:technique@lists.tetaneutral.net">technique@lists.tetaneutral.net</a><br>
<a href="http://lists.tetaneutral.net/listinfo/technique" target="_blank">http://lists.tetaneutral.net/listinfo/technique</a><br>
</div></div></blockquote></div><br><br clear="all"><br>-- <br>Philippe Martorell<br>5 rue Henri Dunant<br>
31100 Toulouse<br>
05 67 33 53 92<br>

<i style="color:rgb(204,102,204)">Plus de portable !</i><br>Email à utiliser; <span style="color:rgb(255,0,0)"><a href="mailto:martorell.philippe@gmail.com" target="_blank">martorell.philippe@gmail.com</a></span><br>